Classification des locaux selon les risques
Les locaux sont classés selon leur utilisation et les risques qu'ils présentent. Cette classification permet d'adapter les normes de construction et de sécurité.
1. Classification des locaux selon les risques
| Type de risque | Exemples | Caractéristiques principales |
|---|---|---|
| Risques courants | Locaux standards | Pas de contraintes spécifiques particulières |
| Risques moyens | Locaux à risques particuliers | - Plancher et parois en béton ou matériau coupe-feu 1 heure (CP 1H) <br> - Porte avec ferme-porte coupe-feu 30 minutes (CF 1/2H) |
| Risques importants | Chaufferie, réserve | - Plancher et parois coupe-feu 2 heures (CF 2H) <br> - Porte avec ferme-porte coupe-feu 1 heure (CF 1H) <br> - Locaux avec puissance > 70 kW sont considérés à risques importants |
À retenir : Un local avec une puissance supérieure à 70 kW est automatiquement classé à risque important.
2. Définitions clés
- CP 1H : Cloison ou plancher résistant au feu pendant 1 heure.
- CF 1/2H : Porte coupe-feu avec fermeture automatique résistante 30 minutes.
- CF 1H : Porte coupe-feu avec fermeture automatique résistante 1 heure.
- CF 2H : Cloison ou plancher résistant au feu pendant 2 heures.
Cette classification guide le choix des matériaux et des dispositifs de sécurité pour limiter la propagation du feu selon le niveau de risque du local.
Les dégagements et unités de passage
Les dégagements sont des voies de circulation indispensables pour assurer l'évacuation des personnes dans un bâtiment. Ils se classent en plusieurs types selon leur fonction et leur usage :
- Dégagement normal : comptabilisé dans le nombre minimal de dégagements requis en fonction de l'effectif maximal accueilli.
- Dégagement accessoire : imposé lorsque la répartition des dégagements normaux est insuffisante dans un étage, secteur, compartiment ou établissement recevant du public.
- Dégagement de secours : utilisé uniquement en cas d'urgence, il n'est pas accessible en permanence au public.
- Dégagement supplémentaire : dégagements en surnombre par rapport aux autres catégories.
1. Unités de passage (UP)
L'unité de passage est une mesure standard pour définir la largeur des dégagements. Elle correspond à une largeur de base de :
Les largeurs des dégagements sont exprimées en multiples d'unités de passage :
| Nombre d'unités | Largeur correspondante |
|---|---|
| 1 UP | 0,90 m |
| 2 UP | 1,40 m |
| 3 UP | 1,80 m |
| n UP | m |
À retenir : La largeur des dégagements doit être adaptée au nombre de personnes à évacuer, en utilisant les unités de passage comme référence.
Calcul des dégagements en fonction de l'effectif
1. Calcul des dégagements en fonction de l'effectif
Le nombre de dégagements (issues de secours) nécessaires dépend de l'effectif présent dans un bâtiment. Chaque dégagement correspond à une unité de passage dont la largeur varie selon le nombre de personnes.
| Effectif (nombre de personnes) | Nombre de dégagements | Unité de passage (largeur) |
|---|---|---|
| 1 à 19 | 1 | 1 unité de 0,90 m |
| 20 à 50 | 2 | 1 unité de 0,90 m + 1 unité de 0,60 m |
| 51 à 100 | 2 | 2 unités de 0,90 m |
| 101 à 500 | 2 | Arrondi à la centaine supérieure, divisé par 100, plus 1 |
| > 500 | Variable | Arrondi à la centaine supérieure, divisé par 100 |
2. Types de dégagements
- Dégagements normaux : conformes aux normes, répartis selon les règles.
- Dégagements supplémentaires : ajoutés à l'initiative de l'exploitant pour renforcer la sécurité.
- Dégagements exigibles : obligatoires selon la réglementation.
- Dégagements accessoires : mis en place si les dégagements normaux sont mal répartis.
À retenir : Le nombre et la largeur des dégagements augmentent avec l'effectif pour assurer une évacuation rapide et sécurisée.
Définition et classification des IGH
Un Immeuble de Grande Hauteur (IGH) est défini par la hauteur de son dernier plancher bas par rapport au niveau du sol le plus haut accessible aux engins de secours :
- IGH habitation : plancher bas du dernier niveau à plus de 50 m.
- IGH autres usages : plancher bas du dernier niveau à plus de 26 m (niveau PBDN).
Ne sont pas considérés comme IGH les immeubles où la densité est inférieure à 1 personne pour 100 m² à chaque niveau.
1. Classification des IGH
Les IGH sont classés selon leur type et leur catégorie d'usage :
| Type | Usage principal |
|---|---|
| GHA | Immeubles à usage d'habitation |
| GHO | Immeubles à usage d'hôtel |
| GHR | Immeubles à usage d'enseignement |
| GHIC | Immeubles à vocation de tour de contrôle |
| GHS | Immeubles à usage de stockage d'archives |
| GHU | Immeubles à usage sanitaire |
| GHW1 | Immeubles à usage de bureaux de 28 à 50 mètres |
| GHW2 | Immeubles à usage de bureaux de plus de 50 mètres |
| GHZ | Immeubles à vocation de tour usage mixte d'habitation |
| ITGH | Immeubles de très grande hauteur (plus de 200 mètres) |
La catégorie ITGH désigne les immeubles dépassant 200 mètres de hauteur, appelés immeubles de très grande hauteur.
Exigences de sécurité des IGH
1. Exigences générales de sécurité des IGH
- Interdiction des matériaux combustibles : Aucun matériau susceptible de propager rapidement le feu ne doit être introduit dans la construction.
- Escaliers : Chaque compartiment doit comporter au moins 2 escaliers pour assurer une évacuation sécurisée.
- Ascenseurs non-stop : Présence d’ascenseurs fonctionnant en mode non-stop pour faciliter l’évacuation et l’intervention des secours.
- Groupes électrogènes : Un ou plusieurs groupes électrogènes doivent être installés pour pallier toute défaillance de la source d’alimentation normale (EDF).
- Système d’alarme : Un système d’alarme performant est obligatoire pour avertir rapidement occupants et secours en cas d’incendie.
- Moyens de lutte contre l’incendie : Des équipements adaptés doivent être accessibles aux services de secours externes et aux occupants pour combattre le feu.
- Désenfumage : Installation d’un système empêchant la propagation des fumées de la zone sinistrée vers les autres parties du bâtiment.
- Dispositifs d’intercommunication : Ces dispositifs doivent empêcher le passage des fumées d’un compartiment à un autre, assurant ainsi la compartimentation.
- Volume de protection : Un espace protégé est prévu pour garantir la sécurité des occupants et faciliter les opérations de secours.
À retenir : La sécurité des IGH repose sur la limitation de la propagation du feu et des fumées, la garantie d’évacuation rapide, et la continuité des moyens d’intervention.
Desserte, implantation et environnement des IGH
1. Desserte, implantation et environnement des IGH
-
Volume de protection : 8 mètres autour de l'IGH, avec une coupe-feu de 2 heures et une paroi pare-flammes (PF) de 2 heures entre l'IGH et les établissements voisins.
-
Établissements voisins doivent respecter :
- Distance minimale inférieure à 8 m (pbdna < 8 m)
- Structures indépendantes
- Structures coupe-feu 2 h
- Absence d'installations classées à proximité
-
Localisation de l'IGH :
- Ne peut pas être situé à plus de 3 km d'un centre de secours principal.
-
Sorties de l'immeuble :
- Doivent être situées à 30 mètres maximum d'une voie de circulation.
-
Voies de circulation :
- Doivent être ouvertes aux deux extrémités.
- Les sorties de l'IGH doivent donner sur ces voies.
-
Voies d'accès pour les secours :
- Réservées en permanence aux engins des sapeurs-pompiers.
- Doivent posséder des caractéristiques spécifiques (largeur, résistance, accès direct) pour permettre l'intervention rapide et efficace.
À retenir : L'implantation d'un IGH doit garantir une protection incendie rigoureuse, un accès rapide aux secours (centre principal à moins de 3 km), et des voies de circulation adaptées pour assurer la sécurité des occupants et faciliter l'intervention des pompiers.
Compartimentage des IGH
1. Compartimentage des IGH
Le compartimentage vise à limiter la propagation du feu et des fumées dans un Immeuble de Grande Hauteur (IGH) en divisant les niveaux en zones étanches.
| Éléments | Disposition | Surface maximale |
|---|---|---|
| Escaliers | De part et d'autre du compartiment | - |
| SAS | Entre escaliers et compartiment | - |
| Compartiment | Zone protégée | 2500 m² par compartiment |
a) Règles de compartimentage par niveau
- 1 compartiment par niveau : règle de base.
- 2 compartiments par niveau : possible si les caractéristiques techniques sont respectées (étanchéité, résistance au feu, etc.).
- 1 compartiment sur deux niveaux : autorisé sous conditions strictes.
- 1 compartiment sur trois niveaux : possible uniquement si un des trois niveaux est situé au niveau d'accès des pompiers.
2. Évacuation en IGH
L'évacuation doit être organisée pour permettre une sortie rapide et sûre des occupants, en tenant compte du compartimentage et des accès pompiers. Les escaliers protégés et les sas jouent un rôle clé dans la sécurité des parcours d'évacuation.
À retenir : Le compartimentage limite la surface exposée au feu à 2500 m² par compartiment, avec des règles précises pour la répartition sur plusieurs niveaux.
Évacuation en IGH
1. Évacuation en IGH
- Principe d'évacuation : en IGH, on évacue uniquement le compartiment sinistré et les compartiments menacés par le sinistre.
- Pratique courante : évacuation de l'étage sinistré, de l'étage supérieur et de l'étage inférieur.
- Pour quitter l'IGH, les occupants doivent descendre 3 étages plus bas pour rejoindre les ascenseurs si besoin.
| Critère | Valeur |
|---|---|
| Densité d'occupation | 1 personne pour 10 m² |
| Nombre maximum par compartiment | 250 personnes |
En IGH, l’évacuation est ciblée sur les zones à risque, limitant ainsi les mouvements inutiles et facilitant la gestion des secours.